Задать вопрос
laduwka
@laduwka
Unix администратор

Почему OMSA и iDRAC выдают разные сведения по поводу состояния батареи?

Добрый день.

Есть 4 сервера DELL PowerEdge R710. ОС - CentOS 7. В наличии на каждом сервере iDRAC и openmanage server administrator 7.4.1

На двух серверах происходит следующее: по данным iDRAC с батареей стораджа все ok. В OMSA веб интерфейсе вижу, что Battery on Controller PERC 6/i Integrated: State Failed

omreport показывает следующее:

omreport storage battery
List of Batteries in the System

Controller PERC 6/i Integrated (Slot Embedded)
ID : 0
Status : Ok
Name : Battery 0
State : Ready
Recharge Count : Not Applicable
Max Recharge Count : Not Applicable
Learn State : Idle
Next Learn Time : 81 days 4 hours
Maximum Learn Delay : 7 days 0 hours
Learn Mode : Auto

На еще двух серверах вижу вот что: данные iDRAC говорят, что storage battery OK. Данные веб интерфейса OMSA говорят, что Battery on Controller PERC 6/i Integrated: State Failed. omreport сообщает, что

omreport storage battery
List of Batteries in the System

Controller PERC 6/i Integrated (Slot Embedded)
ID : 0
Status : Critical
Name : Battery 0
State : Failed
Recharge Count : Not Applicable
Max Recharge Count : Not Applicable
Learn State : Idle
Next Learn Time : 58 days 2 hours
Maximum Learn Delay : 7 days 0 hours
Learn Mode : Auto

Кому верить? Как разобраться, в порядке ли батареи?
С железными серверами опыта вообще почти нет, не знаю, куда копать.
  • Вопрос задан
  • 364 просмотра
Подписаться 2 Комментировать
Подписчики вопроса 2 К ответам на вопрос (0)